現有fx3u-1pg模塊,運行參數為h20c0. 接線到驅動是脈沖+方向但現在手動只往一個反方向右方不動而監控時有脈沖輸出?請高手們指導。謝謝
分享
89230548
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1295 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間:
2016-04-22
最后登錄:
2025-07-22
查看89230548的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-27 09:47
只看該作者
|
小
中
大
PP脈沖燈 PR方向燈 正反轉 一個PP燈亮 一個兩個燈亮 先確認模塊有沒有輸出脈沖
分享
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
1061 點
下載積分:
703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2018-01-03
最后登錄:
2025-03-26
查看ronny.0921的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-06-27 10:19
只看該作者
|
小
中
大
-->驅動是脈沖+方向
這個沒有設好
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-06-27 10:23
只看該作者
|
小
中
大
可能是伺服參數沒設置正確。
也有可能是1PG硬件故障。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
我愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
411 點
下載積分:
508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-21
查看我愛工控的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-06-29 09:40
只看該作者
|
小
中
大
將伺服換東y0上控制能正常運行。在模塊上控制無論往哪個方向只有一個燈亮,將方向脈沖線對換也一樣
分享
工控大學徒
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
145 點
下載積分:
13621 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2018-06-13
最后登錄:
2019-05-18
查看工控大學徒的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-06-29 10:58
只看該作者
|
小
中
大
1PG模塊硬件問題
學到老
分享
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
1061 點
下載積分:
703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2018-01-03
最后登錄:
2025-03-26
查看ronny.0921的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2018-06-29 13:20
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
如圖片
伺服設成上圖模式,1PG設成下圖模式
就會產生只能走單向的情形