EPLAN P82.4放置已經定義好的電纜 出現的小問題,有知道的高人指點一下。
上一主題
下一主題
2310036294
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
438 點
下載積分:
1490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2015-02-10
最后登錄:
2025-05-21
查看2310036294的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-19 11:20
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
就是我在部件庫建立好了一個 4心電纜, 然后在圖紙中放置這個電纜時出現了問題
如果一根導線的兩端都是設備的話,這個電纜 能用
如果導線的一頭有中斷點的話,這根電纜就不能用了,怎么回事?
如下:W1 W2兩個電纜,W1標志的導線有一頭是中斷點, W2兩頭都是設備,
但是出現了W1不能在圖紙中出現 ,W2卻可以 。已經選擇了全部重現分配都不行。
分享
passray
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
205 點
下載積分:
1657 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2013-05-25
最后登錄:
2025-03-13
查看passray的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-26 15:53
只看該作者
|
小
中
大
針對W1編號的電纜,你這個中斷點要和別的中斷點關聯起來。而且中斷點必須要有接線的地方,比如端子,設備等。否則邏輯上是錯誤的!所以,W1不會生成電纜報表!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(2310036294) 熱心助人!