引用引用第2樓nightblueblu于2018-05-17 13:17發表的 :8029只能放在脈沖指令的下一行 如果你其他地方要用可以用這兒的置位信號給其他地方用 不能把8029到處用
引用引用第4樓twingo49于2018-05-17 15:13發表的 :沒看到你的程序,你不會是寫程序去控制8029吧?剛剛試了一下M8029會置一的,只是時間很短,你可以用M8029去Set 一個 M 就知道了
引用引用第6樓帥的無地自容于2018-05-19 11:20發表的 :就這個,您幫我看看哪里有問題
引用引用第7樓wo0712于2018-05-19 11:46發表的 :你想要得到什么結果了,你馬上復位能得到什么,肯定沒有結果的。你不復位M2試試
引用引用第10樓ymmfa于2018-05-19 14:03發表的 :M8029改成上升沿試試。還有最好寫二行。