西問子s7-1200做的系統有10路溫度控制,測溫用的K型熱電偶。但是其中一路的實際溫度在觸屏上經常顯示#號,請教各位大蝦這是什么問題?如何解決?謝謝!
分享
michael.guan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
347 點
下載積分:
593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-05-15
查看michael.guan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-21 09:38
只看該作者
|
小
中
大
先通過博圖看一下PLC里面實際采集的溫度是多少,是否是正常值,如果是的話,建議看一下是不是觸摸屏上的顯示量程設錯了;如果PLC采集過來的溫度不對,建議先給PLC斷電,然后檢查一下接線,S7-1200的溫度模塊在帶電的情況下接線的話,有時候會不識別溫度傳感器的。
分享
gaogan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
101 點
下載積分:
485 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2018-05-24
最后登錄:
2019-05-08
查看gaogan的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-05-24 12:51
只看該作者
|
小
中
大
二樓回答的就可以了