30KW水泵電機負載不大,接星型接法長期運行可以嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
356 點
下載積分:
2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-09-26
最后登錄:
2025-04-16
查看gzz6868的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2018-05-01 15:41
只看該作者
|
小
中
大
沒問題,要注意不要啟動時間過長。
分享
twx1984
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
151 點
下載積分:
6240 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2013-12-24
最后登錄:
2025-06-04
查看twx1984的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2018-05-02 14:18
只看該作者
|
小
中
大
選個國產的軟起吧,沒多少錢,心里也踏實
分享
cbonszy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
157 點
下載積分:
548 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2011-04-16
最后登錄:
2025-06-10
查看cbonszy的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2018-05-02 15:27
只看該作者
|
小
中
大
不能這樣接,因為這樣接會降低電機的功率,如果負載大的話,長時間工作會燒電機。
分享
1935807118
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
680 個
工控威望:
872 點
下載積分:
2060 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2013-05-03
最后登錄:
2025-07-25
查看1935807118的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2018-05-02 17:18
只看該作者
|
小
中
大
如果負載是恒定的完全沒問題,我就這樣改過一臺風機。
分享
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
185 點
下載積分:
2156 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2016-05-11
最后登錄:
2025-07-13
查看xiangzhuan的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2018-05-02 21:37
只看該作者
|
小
中
大
大家各種說法不一樣啊,理論上應該是不可以。但是實際上應該是可以這樣運轉的,對嗎?這東西必須要實踐的,以前廠里我改過一個22KW的電機做星形運轉,跑了好幾年沒有問題。還請親測過的大神指點下。