36.37輸出報警兩個腳。36接了0v,37接了PLC輸入點。但驅動器報警時比如報21.0
,報警輸出信號不斷開?什么原因
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1519(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-08-02
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-02 09:27
只看該作者
|
小
中
大
1.漏電流的原因,這種問題我用其他PLC偶爾遇到。有一個辦法就是想辦法把這個漏電流消耗掉
2.一般三菱的PLC不會有這個問題,除非假貨
3.換個驅動器試試,確保36 37之間的光電隔離是否損壞
4.第1點的可能性很大
樓主留言:
謝謝大神,我用的西門子1200PLC。我這就去加個中間繼電器試試。
項目、視覺、通訊QQ3515716
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1519(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-08-02
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-04-02 09:51
只看該作者
|
小
中
大
伺服多了 你不要好多繼電器? 教你個辦法 在信號和0V或24V(看你是NPN還是PNP信號需求)之間并上10K歐姆的電阻,如果沒有兩個2.2K的串在一起再并上也可以