新手接觸Q系列定位模塊。用一個現成的QD75P4+1個伺服電機測試。只使用AX1測試軸1失。M沒有問題)。
求大神指點(附程序)。
報錯代碼:543超出啟動編號范圍、538.將設置更改為設置范圍內后,對可編程控制器就緒信號(Y0)進
行OFF→ON操作。
.按照說明書實在排除不了問題,因為只用1臺伺服測試,沒有軸2,3,4.所以接線只用到A15,A16,A17,A18 A11,A12這幾個點。
情況:Y10 ON時QD75P4模塊就報錯!請大神們看看究竟哪里出了問題。
附件:
3333 - 副本.zip
(194 K) 下載次數:50
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
sqshlmz
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1270 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2013-02-19
最后登錄:
2025-06-10
查看sqshlmz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-26 16:04
只看該作者
|
小
中
大
有幾個Dmov 寫成 Mov了。
定位地址也沒寫入,
其他不知道了
分享
onlymark
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
1333 點
下載積分:
6344 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間:
2018-01-13
最后登錄:
2025-07-15
查看onlymark的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-03-28 10:45
只看該作者
|
小
中
大
確定你的75插在那個槽,io分配錯了沒有。
走表格定位,專用指令都沒有,怎么走