三菱PLC選型中有個IO點數 和IO設備點數。其中IO設備點數指什么?
求助大神
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-06
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-20 10:23
只看該作者
|
小
中
大
要看具體情況
有一些模塊,FX中比如FX3U-4AD,Q系列中比如QJ71E71-100,雖然上沒有輸入輸出,但也會占用IO點數。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-03-20 11:51
只看該作者
|
小
中
大
點數。用了模塊,不接實際輸入輸出信號,也占用點數的。尤其是中型以上機,一個通信模塊,定位模塊都占用點數?隙ㄒ缘鬋PU總點數的。畢竟,cpu總支持的點數多少,決定你能加多少模塊。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
sport1988
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
1837 點
下載積分:
4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2011-11-05
最后登錄:
2023-09-05
查看sport1988的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-03-20 11:57
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
IO設備點數 不是遠遠大于設備IO數了?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-06
查看ymmfa的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-03-21 14:29
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第3樓sport1988于2018-03-20 11:57發表的 :
IO設備點數 不是遠遠大于設備IO數了?
這種情況是,這個CPU硬件只支持256點,這指本地I/O,包括QX42, QY42,等這樣的I/O模塊和Q68ADI QJ71E71-100等這樣的模塊
但是如果做CCLINK,可以支持很多遠程I/O,比如AJ65SBTB1-32D這樣的遠程模塊?梢陨锨c。
嚴格來說,他的這個翻譯不太合理,容易讓新人產生誤會。
這里的設備IO應該翻譯成遠程IO
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(sport1988) 真誠感謝!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
chou2003
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
344 點
下載積分:
29719 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2013-04-26
最后登錄:
2025-07-01
查看chou2003的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-03-24 16:06
只看該作者
|
小
中
大
好好學習,天天向上。
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2018-03-27 16:51
只看該作者
|
小
中
大
設備點數就是你實際要用的點數。PLC點數就是設備點數加上預留的點數這么來理解。