今天發現設備的IO +24V燒壞很嚴重。0V線,沒看到有被燒的痕跡。初步懷疑是一個26pin的端子臺有短路,也就是24V線短路。從這個端子臺一直燒到分支線。一般用什么方法做保護。串聯保險還是?請各位提建議。設備是泰國的渣渣機。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
ma924888027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1243 個
工控威望:
5843 點
下載積分:
551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-12-05
查看ma924888027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-05 14:07
只看該作者
|
小
中
大
我們24V線路都有接保險絲保護,但是就怕機臺著火了保險絲還沒有熔斷,之前遇到過不止一次
分享
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2324 個
工控威望:
2558 點
下載積分:
11823 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-07-15
查看泰山之石的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-03-05 16:39
只看該作者
|
小
中
大
IO使用的24V直流電的電流應該也大不了多少,功率也不會很大。使用好一點的開關電源就行。外部斷路開關電源自己保護。
分享
ma924888027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1243 個
工控威望:
5843 點
下載積分:
551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-12-05
查看ma924888027的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-03-05 16:43
只看該作者
|
小
中
大
只選用好的電源是不夠的,還需要做其他的保護
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看guochunyi的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-03-05 16:48
只看該作者
|
小
中
大
一般是在每個支路首端用保險絲或者小電流的單p開關。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-03-05 17:48
只看該作者
|
小
中
大
今天的情況是,OMRON的開關電源沒壞。但是就是短路的那個支路24V正極線燒壞。主開關沒跳閘,還有一個漏電開關1p也沒跳閘(未確定是否與開關電源相連)。墻上空開也沒跳閘。
發表于: 2018-03-05 18:08
只看該作者
|
小
中
大
OMRON這種開關電源,特點是,負載短路,輸出端電壓會下降,但是負載端線路一直短路,就把短路那條線,大約是AWG24的線外皮燒焦,看到銅絲。之前遇到的情況是,24伏短路,沒有燒線。但是不可能每次都有這么幸運。相同類型的機器。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
1992sd
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
350 點
下載積分:
35437 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間:
2012-08-23
最后登錄:
2025-07-17
查看1992sd的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2018-03-06 08:09
只看該作者
|
小
中
大
建議加保險絲。單P開關做短路保護,在開關斷開前短路達到的電流不止保險絲動作電流的十倍、百倍,不耐大電流沖擊的元器件應該是元氣大傷,即使當時不壞,難說下次就不壞。
分享
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
286 個
工控威望:
525 點
下載積分:
4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2011-11-02
最后登錄:
2025-07-19
查看老大很悲傷的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2018-03-06 13:38
只看該作者
|
小
中
大
小保險絲快熔,或者單P直流空開,快熔更好!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!
分享
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
193 個
工控威望:
373 點
下載積分:
501 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間:
2017-11-01
最后登錄:
2025-07-21
查看好大的小西瓜的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2018-05-01 18:58
只看該作者
|
小
中
大
選個5A旳試試
.......
分享
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
561 點
下載積分:
90829 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間:
2009-04-09
最后登錄:
2025-07-21
查看心碎了無痕的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2018-05-02 08:05
只看該作者
|
小
中
大
加個小保險絲吧
分享
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
4379 點
下載積分:
1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間:
2015-10-07
最后登錄:
2025-03-11
查看qq317438652的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2018-05-02 11:04
只看該作者
|
小
中
大
保險絲 或者 安全繼電器