急停開關是用常閉符號還是常開符號?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-25
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2018-02-02 18:01
只看該作者
|
小
中
大
急停必須常閉,常開是不符合標準。
有些會并一個常開信號到PLC,作為報警信號。
一般是急停常閉加安全繼電器控制主要部份的電源。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
4379 點
下載積分:
1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間:
2015-10-07
最后登錄:
2025-03-11
查看qq317438652的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2018-02-02 18:03
只看該作者
|
小
中
大
大部分常閉,修設備的時候也遇到過接plc用常開的。
菜鳥的工控人生
分享
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
983 個
工控威望:
1162 點
下載積分:
13900 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2017-04-12
最后登錄:
2025-07-25
查看工控菜鳥的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2018-02-03 09:53
只看該作者
|
小
中
大
常閉是外部物理觸點吧
分享
suiyaowen
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
92 個
工控威望:
251 點
下載積分:
6742 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間:
2009-02-27
最后登錄:
2023-04-26
查看suiyaowen的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2018-02-03 18:43
只看該作者
|
小
中
大
8樓說得對。PLC上常開,一般電路上常閉。其實也就是個習慣而已。沒有什么必須的規范。
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
827 點
下載積分:
6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-25
查看老兔子的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2018-02-03 20:31
只看該作者
|
小
中
大
急停按鈕在實際電路中必須使用常閉觸點,而PLC輸入信號則可以使用常開或者常閉觸點。如果使用了常開觸點,則可以通過反指令達到相同的目的。
因為PLC之類控制是通過信號(程序)來控制的,所以既可以用常閉觸點,也可以用常開觸點。通常許多編寫程序的人喜歡用常開觸點。
同樣,在PLC程序中編寫的互鎖、連鎖觸點,在實際電路中也必須同時采用機械觸電點來進行互鎖或者連鎖,不要認為程序中編寫了連鎖或者互鎖,實際電路中就不用使用了,否則用可能會出大事。
分享
zhang79
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
220 點
下載積分:
4694 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間:
2018-01-06
最后登錄:
2025-07-22
查看zhang79的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2018-02-03 20:55
只看該作者
|
小
中
大
支持3樓
分享
耗子扛刀
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
190 點
下載積分:
19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-05-04
最后登錄:
2023-04-12
查看耗子扛刀的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2018-05-28 13:31
只看該作者
|
小
中
大
學習了。謝謝
分享
求教學習者
級別: 實習會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
46 點
下載積分:
683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2018-05-28
最后登錄:
2018-05-29
查看求教學習者的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2018-05-28 22:13
只看該作者
|
小
中
大
學習了,謝謝
分享
jian731019
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
231 點
下載積分:
45928 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間:
2018-04-04
最后登錄:
2025-07-25
查看jian731019的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2018-05-29 08:16
只看該作者
|
小
中
大
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的,有的常開指在PLC編程中軟接點接成常開,其實外部接法還是常閉,一運行自動閉合。
分享
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
1226 點
下載積分:
1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2015-09-11
最后登錄:
2025-05-24
查看yrm258的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2018-05-29 08:59
只看該作者
|
小
中
大
對圩PLC而言,它只檢索輸入信號是(1)還是(0),若我們外部用常閉點,PLC得到的信號就一直是(1),那我們在PLC程序里就可以用常開點為急停信號了,反之則都反。
人生沒有如果只有后果
分享
小白jjjj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
340 點
下載積分:
2463 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2018-05-24
最后登錄:
2020-11-26
查看小白jjjj的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2018-05-30 11:15
只看該作者
|
小
中
大
急停開關接線時接常閉觸點,這就保證了設備的安全性,當開關壞了或者線斷了,設備就不會運行
急停接了常開觸點就會出現:按鈕損壞或線斷了時,設備扔在運行,在這種情況下設備出現問題需要拍急停時就出現急停不能使用,會出現安全問題
在PLC中的急停觸點用常開原因舉個例子
比如,急停解常閉,再接到PLC X1 ,設備通電PLC的X1是得電導通的,所以再PLC里常開觸點X1是導通的,常閉觸點X1是斷開的
語言表達能力有限,,,,,,見諒了
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2018-05-30 11:25
只看該作者
|
小
中
大
急停不管在什么情況下都得常閉,不管是不是連PLC,有人可能不服,我就說一個例子,當急停連常開時,電線接點松動或電線斷路再或者急停按鈕失效的時候,你無法知曉,此時急停就失效了;相反,急停連常閉時,一旦急停接點松動或電線斷開,安全繼電器或PLC立即知曉。