在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2867 個
工控威望:
3639 點
下載積分:
3562 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-02 18:01
全看
|
小
中
大
急停必須常閉,常開是不符合標準。
有些會并一個常開信號到PLC,作為報警信號。
一般是急停常閉加安全繼電器控制主要部份的電源。