我用三菱PLC FX1s-10MT和伺服放大器三菱MR-J4-40A
接線son 15 0V
EM2 42 0v
pp 10 y0
np 35 y1
復位 19 y3
ALM 48 X3
電源端 12和20 接24V
46和47接 0v
大神們幫我看看,我一通電報警了 ALE6.1
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9725 個
工控威望:
8623 點
下載積分:
16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-06-05
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-07 12:58
只看該作者
|
小
中
大
ALE6.1 就是指急停斷開了
一般是線沒接好,或者電源沒給上。
但是你的接線我沒看出什么問題,你再檢查看看。當然也不排除伺服驅動器硬件壞了的可能。
這個報警很常見的,按概率來說,99%都是接線和電源的問題,只有1%才是驅動器硬件問題。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
chenhanfu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
348 點
下載積分:
440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-03
查看chenhanfu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-07 13:22
只看該作者
|
小
中
大
0V需要與PLC輸出端的COM端子(Y0,Y1的)連接
分享
651290365
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
120 個
工控威望:
261 點
下載積分:
4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-04-07
查看651290365的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-12-07 13:33
只看該作者
|
小
中
大
漏接了0v
ok了