頻率高低對漏電開關有影響嗎?
上一主題
下一主題
ericzr
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
253 點
下載積分:
904 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2017-12-04
最后登錄:
2018-02-05
查看ericzr的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-05 14:11
只看樓主
|
小
中
大
國內的漏電型塑殼開關在50HZ電網內工作和在60HZ電網內工作有什么區別嗎?
從理論上看,跳與不跳取決于電流的大小,突然想知道跟頻率是否有關系?
或者說60HZ跳的頻繁……假設而已啊……
這樣的假設存在不?
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10702 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-24
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-05 14:48
只看該作者
|
小
中
大
50HZ和60HZ對漏電斷路器是一樣的用,沒有區別
分享
jxjalwf
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
287 點
下載積分:
5962 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間:
2015-11-09
最后登錄:
2025-07-24
查看jxjalwf的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-05 20:41
只看該作者
|
小
中
大
我想是有影響的,一般情況下我們聯接漏電保護器用后的電纜長度不是很長,最多不過一兩百米,電纜的電容可以乎略,但長度很長時,比方說十公里,這時電纜的電容很大,充放電引起的電流,在50HZ時就會有頻繁的跳閘,在60HZ時電流更大,電流當在某個臨界點時,50HZ和60HZ就有區別了。
以上個人意見,沒有試驗過,但聽過這種事件(在草原上,有一個用電器(可能只是一個指示燈)在離住人的地方有十來公里,買了電纜供電,開關在住人的地方,用漏電保護器送電時就跳閘,多送幾次就可以了,用普通的開關就不跳。)
分享
斌哥1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
120 點
下載積分:
3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2017-11-03
最后登錄:
2021-04-16
查看斌哥1985的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-12-05 20:56
只看該作者
|
小
中
大
有影響的,要不干嘛要標50hz。對于高原等一些氣候特殊的地方用電設備都有特殊要求。影響的范圍可能不是很大,看你設計的電路對斷路器的要求了。