為PLC選傳感器要注意電流嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
snowmaple
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
104 點
下載積分:
691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2017-10-18
最后登錄:
2021-02-08
查看snowmaple的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-28 10:03
只看樓主
|
小
中
大
各位高手,我記得有次面試的時候,面試官問我選傳感器要注意哪些?我之前選傳感器就注意是PNP還是NPN的就可以了,當然電壓都是DC24V。面試官告訴我還要對內部電路很熟,不然電流大了會燒PLC的輸入口。所以想在這里請教高手們,選傳感器真要注意內部電路和電流嗎?謝謝高手指導。
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-28 10:13
只看該作者
|
小
中
大
毛線,PLC才是用點裝置,什么破理論,還燒plc
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
千樺飛翎
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
922 點
下載積分:
1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2023-09-08
查看千樺飛翎的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-11-28 11:00
只看該作者
|
小
中
大
那你可以中轉一下啊,或者用三線制的哈,
分享
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1160 個
工控威望:
3078 點
下載積分:
2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2015-09-10
最后登錄:
2025-07-21
查看周家大少的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-11-28 11:19
只看該作者
|
小
中
大
是要注意啊,PLC的輸入點上都有電壓電流限制的,不過市面上的傳感器都已經是符合這個要求的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
372 個
工控威望:
491 點
下載積分:
1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2025-07-10
查看戇獅的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-11-28 11:27
只看該作者
|
小
中
大
電壓沒錯是不可能燒的。本來24V接個220當然燒。電流是負載決定,不是傳感器決定。
廣州夏譜 工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-11-28 12:43
只看該作者
|
小
中
大
感應器能用多少電。接錯線了,當然容易燒觸點。電磁閥的正負極,接錯試試。在布線上還是有學問的。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1043 個
工控威望:
1866 點
下載積分:
299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間:
2017-02-09
最后登錄:
2025-07-07
查看nightblueblu的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2017-11-28 12:55
只看該作者
|
小
中
大
晶體管PLC點位一般是500mA, 一個24V的傳感器最多也就100mA的電流, 而且現在的PLC的輸入端源型還是漏型都
是可以通過S/S端接線來改變的,所以,一般來說選對電壓就行了
傳感器的電壓也是范圍的 ,就算是供電電壓小于24V, 串電阻啊 ,所以最重要的是選對傳感器類型,根據使用環境來選擇到底是光電型,金屬型,光纖,對射式,反射式,耐溫性,抗酸堿,抗腐蝕性等等
Your happiness is everything.
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12028 個
工控威望:
19422 點
下載積分:
14566 分
在線時間: 2792(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-08-01
查看往事如風的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2017-11-28 12:57
只看該作者
|
小
中
大
樓主,這個面試官要么是半桶水要么就是故意找茬了,PLC輸入點電流大小取決于輸入點電壓(I=U/R),r是PLC輸入點內阻,U是輸入點施加電壓的(PLC輸入點工作原理一般都是施加電壓,輸入點內部光耦導通,信號就拾取了,可以直觀的把它當成是點個燈,燈亮后級的光敏三極管飽和導通,燈的電流取決你附加給它的電壓)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
分享
1992sd
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
350 點
下載積分:
35437 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間:
2012-08-23
最后登錄:
2025-08-01
查看1992sd的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2017-11-28 14:04
只看該作者
|
小
中
大
接錯線可能燒PLC輸入口,接線正確的話,不會有哪個廠家生產的傳感器會燒你的PLC。但是要注意:不要把不是接PLC的傳感器接到PLC輸入口。
分享
15770511692
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
288 點
下載積分:
941 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2015-09-03
最后登錄:
2025-07-24
查看15770511692的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2017-11-28 14:45
只看該作者
|
小
中
大
這個有意思了
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1519(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-08-02
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2017-11-28 16:45
只看該作者
|
小
中
大
面試官問錯了
應該問200個傳感器應該選多大電流的開關電源
估計這個面試官 遇到的問題以為是電流的問題 所以也問問你了 讓你確認下 哈哈 沒想到你被唬住了 哈哈
項目、視覺、通訊QQ3515716
分享
snowmaple
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
104 點
下載積分:
691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2017-10-18
最后登錄:
2021-02-08
查看snowmaple的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2017-11-28 17:12
只看該作者
|
小
中
大
非常感謝各位大神的回復,我受益匪淺,謝謝
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
綜合討論
為PLC選傳感器要注意電流嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院