一個普通馬達加個編碼器 如何做到與伺服同步 就是轉動速度一樣
上一主題
下一主題
公開工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
217 點
下載積分:
973 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2017-10-12
最后登錄:
2020-03-15
查看公開工控的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-13 13:39
只看樓主
|
小
中
大
一個普通馬達加個編碼器 如何做到與伺服同步 就是轉動速度一樣
普通馬達運行中,速度快慢會變化,
要求用PLC根據編碼器讀到的數。。然后控制伺服同步
這里有一點,,就是PLC讀到編碼器的數。。。要如何把這個數轉換成伺服的速度呢
用什么指令或者方法
PLC 用三菱的
分享
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
670 個
工控威望:
11961 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間:
2012-11-08
最后登錄:
2025-07-22
查看hexdho的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-13 16:53
只看該作者
|
小
中
大
為什么一定要通過PLC呢,直接通過編碼器控制伺服,只要算好電子齒輪比就可以。
分享
biaogege520
清晨的風
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
283 個
工控威望:
516 點
下載積分:
477 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2015-07-01
最后登錄:
2025-07-25
查看biaogege520的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-11-27 15:05
只看該作者
|
小
中
大
編碼器要用增量式的,然后直接接伺服就可以了,主要是看你配什么伺服,參數很關鍵
分享
rado1789
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
276 點
下載積分:
71193 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間:
2013-05-02
最后登錄:
2025-07-24
查看rado1789的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-11-29 09:29
只看該作者
|
小
中
大
普通馬達的增量式編碼器進伺服驅動器的脈沖輸入端,伺服工作在位置模式,設置好電子齒輪比就可以了。若用PLC,得用PLC的手搖輪輸入功能來控制。自己用高速計數寫程序也可以,但有延遲,不能做到完全同步;蛘逷LC有電子凸輪功能也可以實現。
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1999 個
工控威望:
2164 點
下載積分:
7457 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-07-24
查看goldage的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-12-14 22:42
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,你的方案成本也是可以哦,竟然用伺服電機去跟蹤普通電機的速度
分享
mr荬籹籽
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
326 個
工控威望:
447 點
下載積分:
1725 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2016-06-24
最后登錄:
2025-07-16
查看mr荬籹籽的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-12-18 09:19
只看該作者
|
小
中
大
我記得很多伺服可以外接編碼器的 然后設置參數就行了。感覺PLC在這里是多余的