求助各位高手:威綸TK6070IP觸摸屏通訊三菱Q02CPU,怎么樣都通行不上,威綸觸摸屏選擇的是COM1/232軟件端口設置默認值通訊,三菱Q02CPU 端口2,1,3接TK6070IP端口2,3,5。怎么樣都通訊你、不上求助各位高手,指點,謝謝。!
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-21
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-07 22:19
只看該作者
|
小
中
大
確保線的沒有接錯,在6芯那頭按照連接手冊1,6是要短接的。
這個圖片6芯的是cpu上的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
wqsgtc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
127 點
下載積分:
1480 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間:
2016-05-25
最后登錄:
2025-04-20
查看wqsgtc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-11-09 08:07
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
百分之200接錯線,TK6070IP的232通信不是2 3 5這幾個引腳,是6 9 5,你去維綸官網下個硬件手冊看看