發表于: 2017-11-01 12:00
只看樓主
|
小
中
大
今天遇到個問題擴展模塊的24v線沒接但是把主模塊的COM端和擴展的輸入端短接會有輸入,但是正常用起來會干擾外部設備輸出的光耦,后來把擴展模塊的24V和開關電源()接一起就好了不會有干擾。外部輸入設備光耦是外部開關電源供電
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9725 個
工控威望:
8623 點
下載積分:
16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-06-05
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-01 12:25
只看該作者
|
小
中
大
正常的接線是 16EX的 24+和主機輸入點用的24+接一起
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1955 個
工控威望:
2119 點
下載積分:
7367 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-06-05
查看goldage的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-11-01 21:49
只看該作者
|
小
中
大
模塊沒電源也會有反應,沒看錯吧