三菱的編碼器,AB相雙計數,最高計數值是2的32方,假如我的編碼器分辨率比較高,一圈是1000個脈沖。C251從0開始計數,一直到2的32次方,但是還是沒有到達我想要的位置。程序里面如何處理?
分享
kiwso
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
307 個
工控威望:
412 點
下載積分:
2701 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間:
2011-05-19
最后登錄:
2025-07-02
查看kiwso的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-16 22:12
全看
|
小
中
大
1、合理利用伺服里面有電子齒輪比。大部分應用是不會超過的!
2、編碼器溢出的場合,結合z相也可以對應!