用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電機可以啟動不能運行。欠壓
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
zhouyong勇博
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
226 點
下載積分:
4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2015-04-22
最后登錄:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-08-29 15:49
只看樓主
|
小
中
大
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
分享
whwanghu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
132 個
工控威望:
862 點
下載積分:
37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間:
2014-02-11
最后登錄:
2024-12-15
查看whwanghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-29 16:15
只看該作者
|
小
中
大
把變壓器輸出調到高一檔試試,線路太長,線損大,電壓降大。
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
11974 個
工控威望:
19368 點
下載積分:
14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-07-18
查看往事如風的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-08-29 16:16
只看該作者
|
小
中
大
改成變頻啟動吧
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
分享
zhouyong勇博
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
226 點
下載積分:
4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2015-04-22
最后登錄:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-08-29 16:18
只看該作者
|
小
中
大
不能升壓了。這趟線還有路燈
分享
zhouyong勇博
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
226 點
下載積分:
4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2015-04-22
最后登錄:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-08-29 16:21
只看該作者
|
小
中
大
改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
11974 個
工控威望:
19368 點
下載積分:
14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-07-18
查看往事如風的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-08-29 16:36
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓zhouyong勇博于2017-08-29 16:21發表的 :
改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不
變頻啟動目的是降低啟動電流,你原來采用星三角啟動時電流是三角形全壓啟動的1/3,(全壓啟動電流是額定電流4~7倍),你700m線距,內阻較大,在如此大的啟動電流下壓降自然大。變頻啟動可以做到用較小電流隨加速時間慢慢增大額定電流。跟你電機是否水貨并無太大關系
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
分享
yegenfa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
125 個
工控威望:
271 點
下載積分:
344 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間:
2009-01-07
最后登錄:
2025-05-27
查看yegenfa的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2017-08-29 16:40
只看該作者
|
小
中
大
樓上說的在理,用變頻器
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2017-08-29 16:50
只看該作者
|
小
中
大
應該是由于大功率電機的功率因數過低,造成電壓偏移(損失),使接觸器(應該是從負載端提供電源)達不到吸合電壓造成的。如果非新裝設備,可以檢查一下電源端和負載端的各接點是否有氧化現象。線路是否老化等原因。假設是新安裝設備,做有功率因數就地補償吧;蛟S有用。還有長距離配線且帶功率因數低的設備,不要用鋁線。
還有可能是前端變壓器和此設備的容量比較小,接通瞬間造成的壓降引起的接觸器無法吸合現象。換永磁式接觸器看看。
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2017-08-29 16:57
只看該作者
|
小
中
大
樓上說的在理。
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2017-08-29 17:06
只看該作者
|
小
中
大
最簡單的辦法是搞一個UPS電源專門供控制部分,幾百瓦足夠。然后看電機能否正常運行,然后功率表測量各種有功無功功率以及星、角轉換瞬間的壓降值。接觸器吸合容易解決,但電機長時間欠電壓運行是隱患。這個必須解決。
分享
zhouyong勇博
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
226 點
下載積分:
4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2015-04-22
最后登錄:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2017-08-29 17:18
只看該作者
|
小
中
大
謝謝指點,學習了。
分享
zhouyong勇博
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
226 點
下載積分:
4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2015-04-22
最后登錄:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2017-08-29 17:25
只看該作者
|
小
中
大
長時間欠壓運行不知可行,是50平方銅芯電纜
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家園
綜合討論
電機可以啟動不能運行。欠壓
http://www.wentianyingyuan.com