請問我要把伺服馬達的實際轉速顯示在觸摸屏上,要怎么寫?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-06 22:38
只看該作者
|
小
中
大
屏上先做一個D,然后分二種情況:
第一種情況 ,用PLC里發送的速脈沖速度,計算一下,把結果放到這個D
比如首先你得知道多少個脈沖伺服轉一圈,然后把當前脈沖頻率除以這個脈沖數,就是每秒的轉速。
如果要換算成分鐘的,就 *60倍
思路如果想通了,其實就是乘除法而已。
第二種情況 ,伺服驅動里有實際的速度。需要用通訊的方式讀出來這個值,再放到D中.