我用的是3U通訊D700變頻器,可以啟動停止,啟動后頻率顯示50,但是改了D10的參數頻率還是50~大家幫看看程序和變頻器參數是否正確。
附件:
3U-變頻器運行.rar
(161 K) 下載次數:115
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件:
D700變頻器設定.zip
(12 K) 下載次數:97
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
17727920384
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
217 點
下載積分:
3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間:
2016-06-27
最后登錄:
2024-11-27
查看17727920384的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-10 11:56
只看該作者
|
小
中
大
就沒有哪位參與進來的嗎
分享
congrikunge
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
495 點
下載積分:
952 分
在線時間: 780(小時)
注冊時間:
2016-04-22
最后登錄:
2025-08-02
查看congrikunge的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-07-10 17:33
只看該作者
|
小
中
大
你指令寫錯了吧 ,IVRD是讀取參數,寫入頻率用IVDR
分享
17727920384
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
217 點
下載積分:
3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間:
2016-06-27
最后登錄:
2024-11-27
查看17727920384的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-07-11 11:01
只看該作者
|
小
中
大
搞定,謝謝指點,粗心了是指令錯誤~~~~~~~~~~~~~~