fx2n報硬件錯誤
上一主題
下一主題
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
260 個
工控威望:
404 點
下載積分:
703 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2008-08-25
最后登錄:
2025-07-22
查看duquanplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-07-06 22:58
只看樓主
|
小
中
大
fx2n掛5個1PG模塊,用步進STL指令編寫,當三個橫塊同時輸出脈沖時,plc出錯。plc診斷結果顯示硬件出錯,看幫助信息,說是看門狗超時,把D8000設為500毫秒,還是一樣。請問是什么原因引起的?有什么好辦法解決?程序5000步。
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10702 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-24
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-07-07 07:05
只看該作者
|
小
中
大
2n只能帶4個1PG模塊
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3903 個
工控威望:
4358 點
下載積分:
146072 分
在線時間: 6725(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-07-24
查看lin10663的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-07-07 07:06
只看該作者
|
小
中
大
你用stl 中間及後段要加ret
其餘你硬體出問題~~老舊
中間晶片無法傳輸~~你要
一個一個測試才知道那個壞掉
2n 8個1PG模塊都沒問題
我用過
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
分享
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
260 個
工控威望:
404 點
下載積分:
703 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2008-08-25
最后登錄:
2025-07-22
查看duquanplc的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-07-07 09:48
只看該作者
|
小
中
大
不太明白意思。我己經在每個STL程序塊末尾加了ret,但還是不行。老舊晶片不能傳輸,是什么意思?能說詳細點嗎?多謝!
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3903 個
工控威望:
4358 點
下載積分:
146072 分
在線時間: 6725(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-07-24
查看lin10663的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-07-07 10:05
只看該作者
|
小
中
大
每個擴充模塊前後有晶片通訊~~若損壞則會無法驅動
那屬於硬體方面
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663