用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
資料互助
接近40KW的設備,用什么斷路開關來隔離380V電源?
上一主題
下一主題
13760751229
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
330 點
下載積分:
353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2014-05-07
最后登錄:
2024-04-18
查看13760751229的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-06-22 10:00
只看樓主
|
小
中
大
如題:接近40KW的設備,用什么斷路開關來隔離380V電源? 電源是3P+1N,設備功率比較大,電流規格150A左右
望大神幫忙推薦下。
謝謝
分享
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
308 個
工控威望:
2184 點
下載積分:
8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間:
2016-01-04
最后登錄:
2019-01-28
查看ml710317的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-22 10:23
只看該作者
|
小
中
大
使用塑殼斷路器200A就可以
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10782 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-26
查看cjm1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-06-22 16:53
只看該作者
|
小
中
大
40KW設備用100A的斷路器,電流不超過90A.
分享
run324
15820797696
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
322 點
下載積分:
1178 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2010-10-20
最后登錄:
2025-06-16
查看run324的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-06-23 16:14
只看該作者
|
小
中
大
4P 160A 可以
分享