用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
QJ71C24N-R4 串口模塊
上一主題
下一主題
faxhui
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
97 點
下載積分:
469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2016-08-04
最后登錄:
2020-12-01
查看faxhui的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-06-20 20:40
只看樓主
|
小
中
大
為什么 SDA 和RDA 或者SDB和RDB一短接就報警。。。。怎么回事
分享
a10141014a
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
177 點
下載積分:
876 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2013-10-18
最后登錄:
2025-04-09
查看a10141014a的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-20 21:06
只看該作者
|
小
中
大
單純干擾,別在通電時鎖端子,用PC監控的話你會發現有一大堆雜訊
樓主留言:
斷電重啟,報警還在怎么辦
偶爾開播
https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
分享
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
524 個
工控威望:
2634 點
下載積分:
3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間:
2011-09-22
最后登錄:
2021-09-26
查看南郭先生的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-06-20 21:07
只看該作者
|
小
中
大
因為你沒看手冊
樓主留言:
肯定沒全看,但是相關部分已經翻了好幾遍
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56018 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-07-23
查看john42tw的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-06-21 08:37
只看該作者
|
小
中
大
SDA 和SDB 或者 RDA和RDB 有接終端電阻?
樓主留言:
接了試過,RAD RDB直接接的
分享
faxhui
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
97 點
下載積分:
469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2016-08-04
最后登錄:
2020-12-01
查看faxhui的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-06-21 12:47
只看該作者
|
小
中
大
報警出現的原因,往監控的設備發送字符,對方設備返回數據,就出現報警~~~~~是不是因為設置的緩沖區有問題啊
分享
shourenflood
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
100 點
下載積分:
459 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2015-01-05
最后登錄:
2023-07-08
查看shourenflood的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-06-22 08:58
只看該作者
|
小
中
大
試試終端電阻不要接,我之前就是因為看說明書上接了終端電阻,老是通訊出故障,時好時壞,后來一拆電阻就好了
分享
上一主題