圖中是西門子過流過熱保護斷路器, 界面上額定電流是可調的,現大約1.8A,脫扣電流是33A,那么工作電流持續 在1.8A-33A之間斷路器是否會保護?超過額定電流是立馬保護還是會有一個延時再保護?
[ 此帖被小飛哥飛在2017-06-02 14:11重新編輯 ]
分享
whwanghu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
132 個
工控威望:
862 點
下載積分:
37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間:
2014-02-11
最后登錄:
2024-12-15
查看whwanghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-06-02 10:13
只看該作者
|
小
中
大
超過2.5A熱保跳,33A是短路跳,不可能工作電流持續在2.5A以上
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10742 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-25
查看cjm1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-06-02 10:57
只看該作者
|
小
中
大
熱保護是在額定電流中工作,超出電流就跳閘,起到保護作用