發表于: 2017-05-13 09:39
全看
|
小
中
大
請教各位
如驅動器細分為4000,璇轉角度360/7=51.428, 算出來的脈沖數是51.428/360*4000=571.42,這個在程序里要怎么處理呢?
還是我的計算方法有誤,請大神指點下,謝謝!
分享
sjbandmm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
413 點
下載積分:
999 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-08-23
最后登錄:
2025-07-22
查看sjbandmm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-13 11:06
全看
|
小
中
大
分數沒關系,這種情況是不可避免的;如果是整數倍就那沒什么事,每次固定增量就可以,如果不是,就要每次運行前計算一次,可以大幅減少誤差,比如每次要走571.42個脈沖,那么第一走571個脈沖,第二次走571.42*2-當前值(571),第三次走571.42*3-當前值(1042),第四次走571.42*4-當前值,這樣誤差就很小,要注意的就是,長時間走,會超出32位,需要在32位快溢出時清一次0.當然也可以在走到7圈時清零,這個時候正好是整數脈沖,不會有誤差。
樓主留言:
真誠感謝!