各位大神,請問一下,在伺服控制中,近點和原點可以是一個點嗎?如圖DSZR指令中,指定的近點和原點是一個點!
分享
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
552 個
工控威望:
4760 點
下載積分:
2429 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間:
2014-02-15
最后登錄:
2025-08-02
查看gzcjx555的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-05-08 20:28
全看
|
小
中
大
必須是可以的,我fx3u 3軸都是近點和原點一個,每次回原點都沒有問題的
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(ge4856254)
聯系電話15071699246,QQ296686949