三相1.5KW的電機 電壓380V 現在想改成 單相220V供電 長期使用有沒有影響! 有這樣使用過的嗎? 還有需要加多大的運行電容 現在我是想直接加一個100UF的運行電容 可行嗎? 如果按公式算的話,一般運行電容在40UF左右 不過要加一個100的啟動電容! 負載不大 希望老師傅指教!
每天一點點
分享
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
621 點
下載積分:
10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-01-11
查看老學生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-22 20:58
只看該作者
|
小
中
大
雖然有先例將三相電機并電容后做單相電機用,但并不鼓勵這種方法。1 改為單相后功率下降30%。2 得是星型接法的電機。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
分享
ligoti
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看ligoti的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-03-22 20:59
只看該作者
|
小
中
大
100uF太大,啟動電容要加離心開關在運行時斷開。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-03-23 06:05
只看該作者
|
小
中
大
首先把電機改成角形接法,負載不能大,因為三相改單相功率輸出功率要小些,運行時要關注電機發熱情況,溫升不高可以長期工作。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10662 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-23
查看cjm1234的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-03-23 06:56
只看該作者
|
小
中
大
3相改2相,功率下將3分之1,長時間使用電機壽命短,最好辦法用單相1.5KW變頻器,電機改為三角型接法。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享!
分享
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
746 個
工控威望:
5429 點
下載積分:
28609 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間:
2016-06-08
最后登錄:
2025-07-23
查看仙居人家的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-03-23 07:50
只看該作者
|
小
中
大
會燒電機的吧。。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
分享
douwz
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
170 個
工控威望:
484 點
下載積分:
4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2011-01-07
最后登錄:
2025-06-28
查看douwz的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2017-03-23 08:09
只看該作者
|
小
中
大
不建議這樣用,實在不行加個單相的變頻器。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
分享
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
799 個
工控威望:
746 點
下載積分:
837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-07-13
查看mfjsx的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2017-03-23 13:39
只看該作者
|
小
中
大
加1 個單相輸入,3相220V輸出的變頻器,馬達再改三角形接法。就可以呢?
加電容后,改單相,起動轉矩低,負載能力差,比普通單相電機還差。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
分享
fsjnzhy
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1129 個
工控威望:
2294 點
下載積分:
109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間:
2011-12-15
最后登錄:
2022-09-28
查看fsjnzhy的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2017-03-23 14:40
只看該作者
|
小
中
大
帶負載的情況下測量3相電流,調整電容大小盡可能3相電流平衡并且不超過額定電流,這樣可以長時間運行。