沒用過利雅路的的燃燒器。型號是RL34MZ的。我想問一下用過的朋友,
1、利雅路這個型號的燃燒器是不是一通電就自動工作。
2、T6和T8短接之后是不是就是一段火工作。
3、我想取一個運行信號和故障信號。請問怎么接線呢?
謝謝!
分享
sun3751
安康科技
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
707 個
工控威望:
690 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間:
2008-03-26
最后登錄:
2025-07-03
查看sun3751的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-09 08:05
只看該作者
|
小
中
大
我有利雅路控制器的說明書,需要請留下郵箱
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
分享
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
452 點
下載積分:
16919 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間:
2016-06-06
最后登錄:
2025-07-02
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-09 09:43
只看該作者
|
小
中
大
我用的是RS34MZ
一段調的是小火,二段是大火。
1,是通電1分鐘后點火
2,如果開了兩段火開關,T6,T8短接是大火,斷開是小火。
3,運行信號沒用過,故障報警信號就是說明書里面的遠程鎖定指示(S3)
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
11898 個
工控威望:
19292 點
下載積分:
14255 分
在線時間: 2777(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-06-30
查看往事如風的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-12-09 10:01
只看該作者
|
小
中
大
比例式燃燒器控制程序是這樣的流程:上電——開啟燃燒器風機預吹掃——監測風壓、燃氣壓力——YES點火脈沖(如果壓力不正常關斷控制器,報警)——母火電磁閥動作——母火——成功則主火電磁閥打開,不成功則返回重新開始,如果還是不成功則控制器關閉,輸出失敗報警。利雅路普通的一段燃燒器沒有母火這段,其他流程一樣。