電流信號4-20ma對應的數字量是0-1000,但是監控發現電流信號是11ma的時候讀出的通道數字量是1337,這是怎么回事,模塊壞了嗎?
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56269 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-04
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-07 11:11
只看該作者
|
小
中
大
一般
電流信號4-20ma對應的數字量是0-4000
分享
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1214 個
工控威望:
1859 點
下載積分:
81707 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間:
2016-08-15
最后登錄:
2025-08-04
查看apei2014的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-07 11:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓john42tw于2016-12-07 11:11發表的 :
一般
電流信號4-20ma對應的數字量是0-4000