發表于: 2016-11-30 11:01
只看樓主
|
小
中
大
當我上電初始化后,讀取到接近開關信號,停止動作,
點擊啟動按鈕M3,開始正轉,但是第一次正轉脈沖數量對不上,我設定是10圈,測試大大超過了
反轉后正常,再次循環正轉反轉也正常
求解,為何第一次正傳脈沖數量對不上
附件:
噴淋管移動裝置.rar
(174 K) 下載次數:51
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
seashorefly
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2 個
工控威望:
90 點
下載積分:
455 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2016-06-29
最后登錄:
2023-03-02
查看seashorefly的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-30 12:16
只看該作者
|
小
中
大
開機時 將D8340 RST 或者直接比對D8340 做停止動作
分享
351326935
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
97 點
下載積分:
676 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2016-11-16
最后登錄:
2016-12-21
查看351326935的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-01 17:00
只看該作者
|
小
中
大
找到原因了,脈沖未清零造成的。。。。。。
分享
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
374 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-02-23
最后登錄:
2025-07-03
查看2003922的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-12-02 09:20
只看該作者
|
小
中
大
不知道你速度是不是很快?而且你行程是不是很短?伺服電機第一次啟動時一般都要自動增益學習,所有第一次的行程不準也正常,而且是越往后越準確。如果你要解決這樣的問題,除非加大電機功率、或者手動調節增益。如果你行程很長的話應該也可以解決,但行程又短、速度又快確實第一次會這樣。