CJ2W后面接一個AD041,上接2個位移、2個壓力傳感器,設備靜止狀態下,讀取的通道數值范圍變化特別大,以至于顯示屏的數值閃爍。求助各位大神怎么辦?
分享
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
205 點
下載積分:
8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2015-05-28
最后登錄:
2025-07-23
查看嘉寶和程寶的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-24 11:01
只看該作者
|
小
中
大
把3個通道的傳感器拆下來,只試驗一個也不行。排除線長的干擾(把傳感器拿到PLC跟前接的)AG已經接上。
分享
chenrenfu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
936 點
下載積分:
4030 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間:
2011-09-21
最后登錄:
2025-07-21
查看chenrenfu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-11-24 15:36
只看該作者
|
小
中
大
可能是變送器不行,我公司上次買的一批次溫度傳感器就是,設備不運轉就正常,一運轉溫度值波動就很大,換了個舊的傳感器上的變送器就可以了。
樓主留言:
2個巴魯夫 2個阿托斯
愛好工控
分享
jim1997
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
172 點
下載積分:
1206 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2014-10-22
最后登錄:
2018-12-05
查看jim1997的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-12-06 13:42
只看該作者
|
小
中
大
在AD模塊+、-端子上並一個電容
分享
工控正品交易
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
98 點
下載積分:
686 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2016-12-07
最后登錄:
2016-12-08
查看工控正品交易的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-12-07 09:53
只看該作者
|
小
中
大
用CJ的的,不錯哦,應該是傳感器的問題,輸入信號
歐姆龍正品
分享
cdex26
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
462 點
下載積分:
2303 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-06-04
查看cdex26的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-12-08 16:32
只看該作者
|
小
中
大
平均數有調了嗎?
分享
2232923848
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
126 點
下載積分:
18281 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2016-12-07
最后登錄:
2018-07-20
查看2232923848的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-12-09 08:39
只看該作者
|
小
中
大
地接好沒有?屏蔽線要用好的.
分享
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
308 個
工控威望:
2184 點
下載積分:
8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間:
2016-01-04
最后登錄:
2019-01-28
查看ml710317的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-12-09 08:56
只看該作者
|
小
中
大
還得從接地和控制電纜屏蔽上下功夫
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
分享
2232923848
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
126 點
下載積分:
18281 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2016-12-07
最后登錄:
2018-07-20
查看2232923848的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-12-14 17:01
只看該作者
|
小
中
大
測一下接地有無問題..
分享
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
205 點
下載積分:
8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2015-05-28
最后登錄:
2025-07-23
查看嘉寶和程寶的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2016-12-16 16:10
只看該作者
|
小
中
大
統一回復:謝謝各位了,最后查到是幾個傳感器接線的問題引起的互相干擾。
分享
xinpingliu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
326 個
工控威望:
478 點
下載積分:
4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2012-03-05
最后登錄:
2022-07-03
查看xinpingliu的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2016-12-16 16:24
只看該作者
|
小
中
大
你這個可能是接地問題。你自己檢查一下