這個s7-300程序那里出了問題,求大神指教,程序不大,問題不小
上一主題
下一主題
2310036294
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
438 點
下載積分:
1490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2015-02-10
最后登錄:
2025-06-17
查看2310036294的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-10-29 12:58
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
程序想讓按下 I0.0
T1斷開5S后,接通5S,不斷循環
T2每隔10S就會有一個脈沖去復位T1同時也復位了自己
現在用兩個計數器來計數 T1和T2的脈沖數
問題1:現在只要一接通I0.0兩個計數器,會一下子計數為5,不應該從1開始嗎
問題2:T1連接的計數器C1可以從5開始加1計數,但T2連接的計數器不會計數。
求大神幫我解決問題,注意看問題1和問題2.
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35263 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-23
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-10-29 13:04
只看該作者
|
小
中
大
第一個問題請確認是否看錯
第二個問題因為T2復位了自已請換上升沿或下降沿
樓主留言:
沒看錯,T2換了也不行,計數器前面不是不用加沿檢測嗎,自動檢測沿
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
風云99
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
132 個
工控威望:
11200 點
下載積分:
24094 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間:
2012-06-04
最后登錄:
2025-07-21
查看風云99的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-10-31 15:42
只看該作者
|
小
中
大
第一個問題是選錯端口不應選擇S,應該選擇R;應該用的I0.0常閉;S為預設計數器設置輸入。
第二個問題是計數器C2計數輸入端接通時間不夠,
故不計數