用S7-200SMART PLC運動向導做步進電機控制,觸發RSEEK原點回歸指令,報錯error128 或error3,斷電還是解決不了,求指點 ,
[ 此帖被zhaoliguo在2016-09-29 13:48重新編輯 ]
分享
894200470
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
96 點
下載積分:
672 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2016-12-15
最后登錄:
2016-12-15
查看894200470的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-15 11:16
只看該作者
|
小
中
大
3 命令非法
128 運動軸無法處理此指令: 要么是運行軸忙于執行另一指令,要么是沒有此指令的啟動脈沖。
你寫了兩個回原點,而且還同時觸發了