現有1個稱重傳感器,量程6KG——35KG(6000g-350000g),輸出電壓0——5V,模擬量模塊精度0——6000,客戶要求傳感器精度克表示,由于SCL指令中操作數是BCD碼(最大9999),350000遠大于9999,所以不能用SCL指令,請問用什么樣的計算公式去轉換?謝謝
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11548 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-25
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-09-17 20:50
只看該作者
|
小
中
大
轉換輸出值乘以1000轉換不就可以了,如果觸摸屏的話,那么直接觸摸屏上線性轉化,PLC中連SCL指令也不需要。
分享
zhi_good
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
349 點
下載積分:
7638 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間:
2011-01-20
最后登錄:
2025-07-18
查看zhi_good的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-09-19 08:22
只看該作者
|
小
中
大
大師:如果用PLC寫線性轉化程序,類似于三菱PLC的模擬量,怎么樣的計算公式?謝謝
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11548 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-25
查看cvlsam的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-09-19 08:34
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓zhi_good于2016-09-19 08:22發表的 :
大師:如果用PLC寫線性轉化程序,類似于三菱PLC的模擬量,怎么樣的計算公式?謝謝
初中數學中的直線方程的5種計算方式都可以。