一臺變頻器供應兩臺電機可行性?
上一主題
下一主題
run324
15820797696
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
322 點
下載積分:
1178 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2010-10-20
最后登錄:
2025-06-16
查看run324的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-09-12 11:51
只看樓主
|
小
中
大
我用一臺2.2KW變頻器控制兩臺1.1KW電機能用嗎?
如果頻繁啟動,耐用性?
分享
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1158 個
工控威望:
8697 點
下載積分:
96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間:
2008-12-21
最后登錄:
2023-07-10
查看xiakebiao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-09-12 13:28
只看該作者
|
小
中
大
一拖N,變頻器的功率必須要大于N臺電機功率之和1.2倍才能保證耐用和穩定運行。
分享
xjy0009
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
147 點
下載積分:
1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2016-09-16
最后登錄:
2020-09-04
查看xjy0009的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-09-16 15:59
只看該作者
|
小
中
大
臨時使用是可以的,長期頻繁使用很容易損壞電氣元件
分享
sun3751
安康科技
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
707 個
工控威望:
690 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間:
2008-03-26
最后登錄:
2025-07-26
查看sun3751的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-09-16 18:51
只看該作者
|
小
中
大
臨時也不行的!因為你選的變頻器功率太小了,3.7KW以上的變頻帶2臺1.1KW的電機還差不多