[attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12028 個
工控威望:
19422 點
下載積分:
14566 分
在線時間: 2792(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-08-01
查看往事如風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-08-26 16:06
全看
|
小
中
大
很明顯第一相接觸器沒有閉合導致缺相,因為連接負載星型回路有阻抗,故測出有220V