看說明書花了個接線圖,懂FX1S和臺達伺服的老司機們幫忙看看我對不對呢,多謝啦
分享
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
799 個
工控威望:
746 點
下載積分:
837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-07-13
查看mfjsx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-06 17:18
只看該作者
|
小
中
大
建議這樣的連接方式,使用外部24V電源。
樓主留言:
感謝您的答復。另外使用外部24V有啥優點嗎?
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-07-06 17:56
只看該作者
|
小
中
大
可以的
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-07-06 17:58
只看該作者
|
小
中
大
不對,,,電源要么用內部,,要不用外部,,你現在0v的外部的,,24v用的內部,,
樓主留言:
感謝您的答復。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
9 篇
發帖數量:
3318 個
工控威望:
7985 點
下載積分:
2539 分
在線時間: 12781(小時)
注冊時間:
2012-04-25
最后登錄:
2025-08-05
查看renzhe的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-07-06 19:38
只看該作者
|
小
中
大
這樣畫是可以沒有問題的,相當與兩套24V系統共地而已。
樓主留言:
感謝您的答復。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密 FX5U解密 基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX FP7解密, Proface解密 RENZHE群:854354934 微信:crack2016 PLC項目承接電話:136-7025-9756
分享
工控勤哥
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
3677 點
下載積分:
8645 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2016-06-23
最后登錄:
2025-07-18
查看工控勤哥的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-07-07 08:51
只看該作者
|
小
中
大
忍者說的對,共地也是可以的,但我一般不這樣做。
樓主留言:
感謝您的答復。
分享
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-07-14 20:38
只看該作者
|
小
中
大
這樣維修的話,比較容易出問題,還是全部用外部24V好點。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
老司機幫忙看下FX1S和臺達伺服的接線對嗎
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院