伺服電機轉矩控制模式下和外部拉壓力傳感器形成閉環控制的問題
上一主題
下一主題
chenyee冶
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
127 點
下載積分:
538 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2012-12-24
最后登錄:
2021-06-11
查看chenyee冶的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-07-01 14:30
只看樓主
|
小
中
大
大家好!不知道大家有沒有做過這樣類似的項目(滾珠絲桿傳動):
使用到伺服轉矩控制模式,但是因為通過公式扭矩換算拉壓力之后因為傳動效率和摩擦系數的影響,結果存在偏差!
如果加一個拉壓力傳感器(傳感器拉壓力值可以輸出模擬量)通過PLC的PID運算及模擬量輸入輸出,是夠實現閉環控制?
是夠有同行有過成功案例呢?可否分享和指導一下?
以上,謝謝。。!
人生在于你的選擇!