怎么把plc高速計數器采集到的數據依次放在寄存器里
上一主題
下一主題
wei805585966
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
101 點
下載積分:
484 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2014-10-13
最后登錄:
2017-11-16
查看wei805585966的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-25 14:55
只看樓主
|
小
中
大
高速計數器一直在采集,但我每隔0.1秒采一個數據,比如說:我第一次采了一個數放在D100里,0.1秒后又采一個數放在D102里,再過0.1秒,我再采集一個數,放在D104里,能否告訴我程序
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-06-20
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-25 15:35
只看該作者
|
小
中
大
用間接定址V或Z
當採集完
MOVP D0 D100Z0
INCP Z0
看你儲存比數要多少
限制Z0範圍
不然1分鐘就要600筆了
樓主留言:
真誠感謝!我已找到解決辦法了!
分享
maoqiansheng
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
122 點
下載積分:
657 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2016-03-02
最后登錄:
2025-06-19
查看maoqiansheng的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-05-25 22:54
只看該作者
|
小
中
大
或者中斷也可以