多個變頻器(或不同品牌)采用繼電器輸出型PLC控制.
上一主題
下一主題
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的靈感
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
937 個
工控威望:
523 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間:
2007-07-18
最后登錄:
2025-07-24
查看huangjiahong的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-09 19:17
只看樓主
|
小
中
大
多個變頻器(或不同品牌)采用繼電器輸出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示運行控制信號的公共端,"STF"和"FWD"表示正轉控制端子。
請教熟悉變頻器電路的高手:假設確定公共端都是DC24V的負極(或正極),這樣的接法是否可行?
有你的幫助!我的學識更進步
分享
zhoufall
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
372 點
下載積分:
1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-12-05
最后登錄:
2024-12-27
查看zhoufall的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-09 20:27
只看該作者
|
小
中
大
什么意思? 源型漏型?
微乎微乎至于無形 神乎神乎至于無聲
分享
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
555 個
工控威望:
1593 點
下載積分:
3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間:
2013-12-16
最后登錄:
2025-07-23
查看建控電的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-05-09 21:33
只看該作者
|
小
中
大
可以的。通常都是低電頻有效。你可以COM和運轉信號連,如果COM和0V連的話,運轉信號接低電頻,電機也會運轉的。
不知道你是不是這個意思!
分享
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的靈感
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
937 個
工控威望:
523 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間:
2007-07-18
最后登錄:
2025-07-24
查看huangjiahong的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-05-09 22:27
只看該作者
|
小
中
大
不同品牌的變頻器!用PLC控制時!幾臺變頻器的控制公共端接到PLC的公共端一起,然后各控自正反轉
發表于: 2016-05-09 22:29
只看該作者
|
小
中
大
不同品牌的變頻器!用PLC控制時!幾臺變頻器的控制公共端接到PLC的公共端一起,然后分幾點控制變頻器!可行不
有你的幫助!我的學識更進步
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看sanlihu的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-05-10 08:54
只看該作者
|
小
中
大
小型PLC也支持共陰極共陽極分組輸出呀
吉圓電氣 QQ751673698
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
435 個
工控威望:
7091 點
下載積分:
19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2014-09-07
最后登錄:
2024-12-07
查看fengrunsheng的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-05-10 14:16
只看該作者
|
小
中
大
可 以
分享
bank
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
244 點
下載積分:
3308 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2012-08-28
最后登錄:
2024-11-29
查看bank的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-05-11 16:43
只看該作者
|
小
中
大
用中間繼電器轉換下可以解決不同品牌的變頻器控制
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1603 個
工控威望:
1825 點
下載積分:
6387 分
在線時間: 702(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-21
查看langui的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-05-12 11:49
只看該作者
|
小
中
大
完全可以的,這在電子技術中叫信號共地,用GND標記。不管是PLC,工控機,變頻器,或其他的,如果信號對地接通,都是可以共地的