三菱PLC如何進行32位定位設置?
上一主題
下一主題
戀戀萍
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
116 點
下載積分:
274 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2016-03-21
最后登錄:
2024-01-09
查看戀戀萍的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-03 15:17
只看樓主
|
小
中
大
三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
分享
nimeiamm
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
152 點
下載積分:
1252 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2015-05-18
最后登錄:
2017-02-08
查看nimeiamm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-03 15:30
只看該作者
|
小
中
大
同問,我之前用D變量,存了負數值(想走反方向),但是在這個指令里就變成正的了。
分享
lct0502
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
270 點
下載積分:
9 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2012-10-21
最后登錄:
2025-06-16
查看lct0502的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-05-03 15:31
只看該作者
|
小
中
大
用32位 要看D11,D12兩個寄存器
樓主留言:
熱心助人!
分享
yangguangfei
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
714 點
下載積分:
4036 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間:
2012-09-02
最后登錄:
2025-07-23
查看yangguangfei的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-05-03 15:37
只看該作者
|
小
中
大
把d11改成d12試試,d11和d10才是32位,你用重了
樓主留言:
真誠感謝!試了,真跟您說的一樣,謝謝
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1312 個
工控威望:
2018 點
下載積分:
3009 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-05-03 20:11
只看該作者
|
小
中
大
你上面的程序好像就是不對的 D11已經被D10占用 再加上DMUL結果需要占用4個寄存器D 所以的你的寄存器還需要改一下
分享
fjxiangdemei
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
98 點
下載積分:
29974 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2015-02-18
最后登錄:
2018-04-16
查看fjxiangdemei的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-05-03 23:00
只看該作者
|
小
中
大
D11改D14就可以了.