開關電源重啟問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
1142 點
下載積分:
572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2012-10-16
最后登錄:
2023-01-07
查看yuxin__li的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-22 10:02
只看樓主
|
小
中
大
現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家幫忙看看,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了。!
分享
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
254 個
工控威望:
615 點
下載積分:
2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2014-11-12
最后登錄:
2025-07-17
查看petercai的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-22 10:12
只看該作者
|
小
中
大
在運行正常的時候量一下電流大概就可以選出你的開關電源
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406 13618657561上海制菱實業有限公司
分享
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
149 個
工控威望:
289 點
下載積分:
1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2015-10-13
最后登錄:
2025-02-08
查看rrjlove的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-04-22 10:37
只看該作者
|
小
中
大
可以用倆個電源開關分開控制對應的繼電器,電磁閥,這個試一個看看
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
457 點
下載積分:
3069 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2014-04-07
最后登錄:
2025-07-21
查看張兆楠的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-04-22 11:02
只看該作者
|
小
中
大
功率選小了,或者外圍短路
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
宋志揚
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
112 個
工控威望:
626 點
下載積分:
19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2022-07-01
查看宋志揚的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-04-22 11:05
只看該作者
|
小
中
大
同意樓上!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
yangguangfei
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
714 點
下載積分:
4036 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間:
2012-09-02
最后登錄:
2025-07-23
查看yangguangfei的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-04-22 14:41
只看該作者
|
小
中
大
一般情況下,控制電源和負載電源是單獨得兩個電源,一是考慮安全性,還有就是故障好檢查,如果負載沒有問題,可以考慮給負載再加一個單獨電源
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-04-22 14:45
只看該作者
|
小
中
大
同意5樓,贊一個
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
luky913
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
109 個
工控威望:
639 點
下載積分:
21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2013-11-29
最后登錄:
2024-09-11
查看luky913的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-04-22 15:17
只看該作者
|
小
中
大
如果開關電源是國產的話,容量得打個拆,所以絕對不夠用,
小繼電器加裝二極管還是比較好的,常用的4007都夠用了
推薦使用原裝進口電源,要從海關報關入口的那種,如明緯的。
國內的我是用怕了!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
524 個
工控威望:
2634 點
下載積分:
3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間:
2011-09-22
最后登錄:
2021-09-26
查看南郭先生的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-04-22 15:32
只看該作者
|
小
中
大
直流電源容量夠就可以了,有可能外部短路,或電源本身質量問題,我就遇到過
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
分享
kohun
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
131 點
下載積分:
464 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2022-01-06
查看kohun的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2016-04-22 23:56
只看該作者
|
小
中
大
很有可能你同時得電的某個或多個線圈短路
分享
naiqiqnus
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
95 點
下載積分:
588 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2016-04-22
最后登錄:
2016-06-09
查看naiqiqnus的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2016-04-23 09:50
只看該作者
|
小
中
大
功率鐵定小了,要不質量不過關……
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
無線遙控!
分享
naiqiqnus
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
95 點
下載積分:
588 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2016-04-22
最后登錄:
2016-06-09
查看naiqiqnus的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2016-04-23 09:50
只看該作者
|
小
中
大
最大功率150W
普通電源,你應該選300以上的……
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
無線遙控!
分享
上一主題