現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家幫忙看看,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了。!
分享
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
180 點
下載積分:
6226 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2015-07-15
最后登錄:
2025-07-21
查看15903867386的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-25 20:19
全看
|
小
中
大
我遇到過我們的蒸柜控制電源,因為下接的指示燈有漏電,導致開關電源停止,重啟,一開始懷疑電源功率小,換大功率電源能用,可是不死心,查找問題根源最終解決問題,恢復原裝電源,一切正常。所以一定要細心分析,細心查找問題根源。我們這里會遇到各種各樣問題,見得多了就能熟練掌握了。