關于三菱回原點指令DSZR
上一主題
下一主題
hui20131125
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
320 點
下載積分:
738 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間:
2015-06-08
最后登錄:
2016-11-17
查看hui20131125的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-09 14:40
只看樓主
|
小
中
大
外部兩個傳感器連PLC的輸入點,可以用這兩個點做DSZR中的輸入DOG信號與零點信號嗎?
就是伺服回原點的時候感應到第一個伺服低速爬行,感應到零點信號停止,不知可否?
其中DSZR的回歸速度與爬行速度是否就是D8346與D8345中的數字
分享
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
344 個
工控威望:
891 點
下載積分:
1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2009-08-04
最后登錄:
2024-07-12
查看shuangyu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-09 14:52
只看該作者
|
小
中
大
FX3U Y0 輸出;爬行速度D8345 16位 ;D8346-D8347 原點回歸速度32位;
分享
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
555 個
工控威望:
1593 點
下載積分:
3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間:
2013-12-16
最后登錄:
2025-07-23
查看建控電的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-04-11 08:24
只看該作者
|
小
中
大
是可以的。但沒什么意義,不如用ZRN指令了!
分享
宋志揚
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
112 個
工控威望:
626 點
下載積分:
19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2022-07-01
查看宋志揚的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-04-11 08:55
只看該作者
|
小
中
大
沒什么,只是回到了機械原點