用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
臺達PLC控制4臺變頻器問題,可以有償
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
roy_poon
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
240 點
下載積分:
64729 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間:
2013-11-09
最后登錄:
2025-07-27
查看roy_poon的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2016-04-02 13:46
只看該作者
|
小
中
大
把INC D30 改為 每秒INCP D30試試
分享
我心如海
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
94 點
下載積分:
578 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2015-09-01
最后登錄:
2017-11-05
查看我心如海的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2016-04-06 09:07
只看該作者
|
小
中
大
樓主,解決問題沒有,這個現象我碰到過,按臺達的101例編的程序能跟一臺變頻器通信沒有問題,跟多臺通信就會出現數據交替顯示的毛病,解決方法超簡單的
分享
wangchangxi
無錫精捷機器人科技有限公司
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
89 個
工控威望:
249 點
下載積分:
1478 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2013-05-26
最后登錄:
2025-05-21
查看wangchangxi的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2016-04-14 13:15
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大家,已經解決,是程序的問題
分享