[attachment=145861] [attachment=145860] 各位家園網友大家好,最近在用的一個CPU224 XP突然出現面板指示燈全無,懷疑是電源板出了問題,于是拆開發現如圖片1紅框中所示的貼片電阻燒毀了,大家知道它是多大阻值的,什么規格的嗎? 好像西門子200的PLC這個地方比較容易出現問題,比較久以前也是出現了類似的問題,后來plc直接扔了,現在我想不能再這么浪費了!
分享
gmfulei
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
165 點
下載積分:
117 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間:
2013-07-09
最后登錄:
2025-06-15
查看gmfulei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-29 21:53
只看該作者
|
小
中
大
1210 0.39歐姆
分享
zx19910914
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
307 點
下載積分:
5792 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2015-04-11
最后登錄:
2025-06-30
查看zx19910914的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-03-29 23:17
只看該作者
|
小
中
大
我這有板子給你看看
分享
zx19910914
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
307 點
下載積分:
5792 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2015-04-11
最后登錄:
2025-06-30
查看zx19910914的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-03-29 23:27
只看該作者
|
小
中
大
R390你自己買 [upload=1]
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-06-25
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-03-30 11:40
只看該作者
|
小
中
大
應該是1歐姆的。找一個2W以上1歐姆的電阻器換上,如果沒有也可以用銅導線計算線的內阻,取一截雙線并繞成一個線圈(雙線并繞的目的是消除感抗)替代。
一般這個電阻器是電源驅動的電源過電流保護用,你確認plc外部沒有過電流?或者plc的外部鏈接電源用其它電源替代。
分享
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-06-29
查看slik的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-04-07 22:40
只看該作者
|
小
中
大
這個是有個同事不小心把電源直接接在了輸入側,所以燒了,西門子200的輸入輸出位置跟其他特別日系牌子的PLC不一樣,像樓上這么說,那這電阻真是起到保護作用了! 謝謝各位了!
分享
leechonghua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
764 個
工控威望:
1858 點
下載積分:
2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間:
2011-06-01
最后登錄:
2025-06-17
查看leechonghua的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-04-09 09:26
只看該作者
|
小
中
大
你直接24V進,免得以后電源再出問題。。!
壞掉后都是改電源。。。!
分享
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2600 個
工控威望:
7220 點
下載積分:
9100 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間:
2006-09-27
最后登錄:
2025-07-01
查看ytzidonghua的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-04-09 11:03
只看該作者
|
小
中
大
電源板都習慣直接換新的了
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
分享
youzhiwei888
電線電纜設備機械電器設計解決方案
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
391 個
工控威望:
490 點
下載積分:
2016 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2016-02-22
最后登錄:
2025-06-30
查看youzhiwei888的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-04-10 14:30
只看該作者
|
小
中
大
估計旁邊的IC也壞了
分享
youzhiwei888
電線電纜設備機械電器設計解決方案
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
391 個
工控威望:
490 點
下載積分:
2016 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2016-02-22
最后登錄:
2025-06-30
查看youzhiwei888的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2016-04-10 14:32
只看該作者
|
小
中
大
配件我有的,
分享