有一個稱重模塊橋路供電電壓:5V,可多數傳感器電壓是10V,沒有找到5V的傳感器,用10V的會有什么影響,有人用過5V的傳感器嗎是什么品牌
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35263 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-23
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-26 14:19
只看該作者
|
小
中
大
稱重的傳感器標準的都是5V,
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
coolmay_plc
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
98 點
下載積分:
816 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2016-03-27
最后登錄:
2016-05-14
查看coolmay_plc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-03-27 15:14
只看該作者
|
小
中
大
這個你不用擔心,一般的稱重傳感器的激勵電壓是DC10V,基本上各個傳感器廠家都是這樣的,你激勵電壓采用5V一點問題都沒有,傳感器說明書上有個參數:2mv/v,就是說你加載額定的重量,當激勵電壓是1v時,傳感器的信號電壓是2mv,當激勵是5v時,信號電壓輸出是10mv,當是10v是,信號端的輸出電壓是20mv,一般傳感器的信號范圍是0——20mv。這個是標準的模擬量信號。只要你的AD精度夠高,使用沒什么影響。