客戶一臺TSTE20C的老款東元伺服,六個數字輸入DI(Hn501-Hn506)
沒用到緊急停止的功能(09),但驅動器只要一上電就顯示AL-09(緊急停止已按下)
嘗試過把其中一個數字輸入DI改成109(參數斷開停止),但還是報AL-09.
這是什么緣故呢?有什么解決辦法嗎?
分享
山竹2015
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
97 點
下載積分:
484 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2015-12-09
最后登錄:
2016-01-22
查看山竹2015的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-22 14:41
只看該作者
|
小
中
大
應該是控制器內部短路,查看參數內設置,雖然沒用緊急停止功能,有些參數內已設置好。沒用過這種伺服,只推測。
分享
輕松的小木屋
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
319 點
下載積分:
2001 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間:
2014-05-16
最后登錄:
2025-03-11
查看輕松的小木屋的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-22 15:02
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓山竹2015于2016-01-22 14:41發表的 :
應該是控制器內部短路,查看參數內設置,雖然沒用緊急停止功能,有些參數內已設置好。沒用過這種伺服,只推測。
我也以為像臺達伺服那樣數字輸入DI出廠時把緊急停止給接通了,但我檢查了數字輸入并沒有那樣。