我現在碰到一個問題,我想兩臺03UDE的PLC通過內置以太網通信互相通信,其中有兩臺觸摸屏,和兩臺上位機。上位機和觸摸屏通信沒有問題。
PLC1 Q03端 TCP socket active 端口1000 IP192.168.1.120 端口1010
PL2 Q03端 TCP socket unpassive 端口1010
但是active 端口打開SP.SOCOPEN時指令正常完成,SD1282.0和SD1284.0沒有反應,問三菱客服也說不清楚。請教各位做過的指點一下,謝謝
分享
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
460 個
工控威望:
821 點
下載積分:
2741 分
在線時間: 789(小時)
注冊時間:
2007-10-25
最后登錄:
2025-07-20
查看uthman的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-14 13:13
只看該作者
|
小
中
大
去年測試過一次,PC和PLC連線。PLC作為服務端和客戶端都測試過。
附件:
Socket.zip
(331 K) 下載次數:201
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(還是那個石頭) 熱心助人!
下載積分:+3(四海明) 真誠感謝!
分享
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
170 個
工控威望:
329 點
下載積分:
1523 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間:
2013-04-24
最后登錄:
2025-04-27
查看四海明的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-14 21:33
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓uthman于2016-01-14 13:13發表的 :
去年測試過一次,PC和PLC連線。PLC作為服務端和客戶端都測試過。
謝謝你,今天在現場又測試了一下程序通了,昨晚查了一下資料發現SD1282.0是通道一使用的,我寫的通道是10,然后改成SD1282.9后就行了,不過傳送質料時,長度6用十進制發送接收數據錯位有點問題,如果16進制就正常,后來改成長度2,10進制只發單字就沒問題,還不清楚具體原因,客服就來一句他們的正常不知道原因,還需要高手們指點一下。
分享
sxda123454
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看sxda123454的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-01-14 22:13
只看該作者
|
小
中
大
‘啦啦啦啦啦了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
急:關于兩臺三菱Q03UDE內置以太網通信
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院